通信工藝要求
1. 編制依據
《電信專用房屋設計規范》(YD5003-94);
《程控電話交換設備安裝設計暫行技術規定》(YDJ 20-88) ;
《公用移動電話工程設計規范》(YD 2007-93) ;
《長途通信干線數字復用設備安裝工程設計規范》(YD2004-92) ;
《通信局(站)接地設計暫行技術規定(綜合樓部分)》(YDJ 26-89) ;
《通信設備安裝抗震設計規范》(YD5059-98) ;
《郵電通信電源設備安裝設計暫行規定》(YDJ1-89) ;
《采暖通風與空氣調節設計規范》(GBJ 19-87) ;
《廣東省郵電通信大樓消防安全管理規定》,粵郵!1995】13號;
《通信機房環境條件(暫行規定)》(GF 014-95);
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95);
建設單位提供的郵電綜合樓各樓層平面圖。
通信工程設計基礎 培訓
培 訓 內 容
通信工藝要求
電信專用房屋設計規范YD5003-94
通信設備安裝抗震設計規范 YD5059-98
建筑抗震設防分類標準GB50223-95
工程設計圖紙注意事項
規范化術語
通信工藝要求
1. 編制依據
《電信專用房屋設計規范》(YD5003-94);
《程控電話交換設備安裝設計暫行技術規定》(YDJ 20-88) ;
《公用移動電話工程設計規范》(YD 2007-93) ;
《長途通信干線數字復用設備安裝工程設計規范》(YD2004-92) ;
《通信局(站)接地設計暫行技術規定(綜合樓部分)》(YDJ 26-89) ;
《通信設備安裝抗震設計規范》(YD5059-98) ;
《郵電通信電源設備安裝設計暫行規定》(YDJ1-89) ;
《采暖通風與空氣調節設計規范》(GBJ 19-87) ;
《廣東省郵電通信大樓消防安全管理規定》,粵郵!1995】13號;
《通信機房環境條件(暫行規定)》(GF 014-95);
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95);
建設單位提供的郵電綜合樓各樓層平面圖。
2、設計編冊及分工
1、通信樞紐樓土建工程設計編冊:
第一分冊:建筑設計
第二分冊:結構設計
第三分冊:給排水設計
第四分冊:電氣設計
第五分冊:工藝對建筑設計要求
2、設計為配合通信樞紐樓土建施工圖/初步設計使用:
包括:電信設施用房的建筑要求
不包括:
高壓變、配電部分工藝要求
給排水、消防、電照及輔助房屋的建筑工藝要求
營業廳的平面布置及相關的溝槽、電氣工藝要求
3、總體要求
3.1 機房平面設計要求
機房平面布置應滿足工藝要求,并從建筑結構、層高、內部交通、樓層荷載等方面為遠期生產機房的擴容與調整創造條件;
工程的主要建筑面積考慮遠期通信設備容量的需求;
對于本期工程需要裝修的房間,在進行工程裝修時也可根據所訂設備的實際情況,對房間的平面布置進行相應的調整;
近期不裝機部分,在未裝機期間建設單位可合理安排、臨時分隔利用,但應確保今后設備擴容時拆除這些臨時分隔不影響正常生產,并保證不起灰。
3.2 建筑材料
生產房間內各建筑構件的材料選用及構件設計:
有足夠的牢固性和耐久性
房間使用過程中減少灰塵的滲入、存積和飛揚;
考慮防火要求:采用非燃或阻燃材料。
3.3 樓梯:(滿足搬運通信設備要求)
其樓梯凈寬不小于1500mm
樓梯平臺凈深不小于1800mm
樓梯平臺及梯段凈高不小于2200mm。
只用樓梯作為搬運通信設備時
3.4 走道:各生產房間之間的走道:
凈寬不小于1800mm
凈高不低于2200mm。
3.5 電梯:
一臺兼作消防用電梯
貨梯的容積應能運送高為2.6米的機架,其載重量應不小于1.6噸
3.4 門和窗
各生產房間的門應向走廊外開,并應有良好的密封性;
內門應采用耐久、不變形的材料,外形應平整光潔,減少集塵;
單扇門凈寬一般不小于1000mm,雙扇門凈寬一般不小于1500mm;
各生產房間的外窗應有良好防塵、防水、隔熱、抗風性能;
常年需要空調的機房不設窗或設密閉窗(裝飾窗);
設置季節性空調的機房,外窗面積應盡量減少,并應采取密封和遮陽措施;
低層各生產房間的外窗在臨街一側應安裝不透明玻璃;
各生產房間及輔助生產房間的外窗,應設置簾盒和滑軌。

3.5 頂棚和墻面
建筑物的頂層屋面材料應有足夠的耐久性和隔熱性能,嚴防滲漏;
對于有上、下水房間的機房和電池室應嚴防滲漏;
各房間的墻和頂棚的抹灰、涂料、油漆及其他裝飾材料應保證不脫落、不起皺、不掉灰。
各房間的墻和頂棚處理見本專業要求
3.6 地面
地面應嚴防不均勻下沉和產生裂縫;
地面面層應采用耐久、耐磨、非燃或阻燃材料;
地面平整度要求:房間最遠兩點高度的偏差應小于0.2,且最大不得超過30mm;
需要安裝活動地板的機房地面,應做壓光水泥面層或刷一層油漆(或水磨石地面)以防起灰;
發展用房的地面按辦公室處理,并考慮以后改造為機房的可能性、方便性。
3.7 荷重
各層機房地面荷載具體要求見專業要求
3.8 生產房間層高的確定
各生產機房梁下凈高要求一般不小于3200mm,具體要求見專業要求
3.9 建筑物的伸縮縫不宜設在生產房間內部
2、孔洞、溝槽的要求
預留孔洞位置必須準確,所做孔洞必須平整、光滑、無毛刺;
注明的樓板洞需做相應的電纜走線架及壁柜,壁柜設相應柜門,以利于電纜的布放;
未注明(今后使用)的樓板洞本期工程采用相應的材料填實或填充,但需利于今后使用時開啟方便;
凡有開孔洞的位置處,不準設窗,以利于安裝電纜走線爬梯;
各機房內工藝線槽和孔洞在通過外墻處應根據不同情況采取防水、防潮、防蟲等措施。
4、建筑物的耐久性和耐火等級
通信樞紐樓(高層)的耐久年限為100年以上。
通信樞紐樓(高層)的防火要求:
執行《高層民用建筑設計防火規范》 GB50045-95
通信樓內防火分區的隔墻應滿足《高層民用建筑設計防火規范》的要求。
樞紐樓建筑的耐火等級應為一級
其他通信樓建筑的耐火等級為二級
4、電氣
4.1 供電電源
供電電源分為:正常市電電源、油機保證電源和直流事故電源
市電及油機電源為380伏三相五線制和220伏單相三線制
市電電源供通訊、正常照明、空調、采暖、通風、給排水等
保證電源只供通訊、保證照明、局部照明、消防控制室、消防水泵、消防電梯、自動滅火設備、程控用空調等
直流事故電源是指在市電電源、保證電源均出現故障時,供通信機房及安全疏散的照明電源
4.2 弱電
各機房安裝帶有保護接零的三孔插座(每只按300瓦考慮),其電源不應與照明電源同一回路
4.3 照明
正常照明,屬建筑電氣設計范圍。
機房照明分為正常照明、保證照明、事故照明:
正常照明由市電電源供電;
保證照明當市電中斷時由油機供電;
保證照明燈位為正常照明的13~14;
事故照明為市電中斷油機尚未供電之前,暫由蓄電池供電;
事故照明一般設在機房主走道,按每檔安裝一個燈計算。
生產機房、輔助用房等照明用電電源應采用熒光燈作為主要光源
照明與霓虹燈用電應與機房照明系統分開;
照明設計計算點參考高度:
水平工作面距地面為800mm
垂直工作面距地面為1400mm
4.4 接地要求
通信樓的通信系統的工作接地、保護接地和建筑的防雷接地采用聯合接地方式,其接地電阻要求:
市話10000門以上/2000門以上/ 2000門以下不大于 1/ 3/5
微波樞紐站/微波中繼站/移動基站不大于 5/10/5
在地下一層電纜進線室要求設置一圈接地總匯集排,要求與聯合接地網可靠連接,并預留若干個螺栓供引出接線用,同時,應留有測試輔助地線和接地總匯集排。
在機房相關的柱子上按工藝提出的位置設置分接地匯集銅板,此銅板要與聯合接地網(柱內主鋼筋)牢固焊接,并預留接線螺栓供工藝使用。
聯合接地系統設計除應執行部頒標準《通行局(站)接地設計暫行技術規定(綜合樓部分)》,尚應符合國家現行的相關標準。
5、空調、通風
5.1 各生產機房對空調、通風分為三種情況:
安裝程控交換設備機房要求采用恒溫恒濕空調;
安裝一般通信設備機房要求空調;
操作人員的房間要求空調。
注意事項:
空調設備主要考慮滿足近期需要;
空調機房的面積和管線應考慮遠期機房發展的需要;
土建設計單位考慮冷卻塔位置的合理性及負荷。
5.2 熱負荷
生產機房的熱負荷應考慮設備的耗電量
一般照明和局部照明的發熱量
維護人員的發熱量
5.3 換氣量
生產機房的換氣量按每人每小時30m3計算
對于有空調的機房,其換氣量除滿足每人每小時30m3以外,并應不小于總風量的30。
采用機械通風的生產機房:
電纜進線室、電池室保持負壓,
其他生產機房均應保持正壓。
6、抗震要求
甲類建筑:應按提高設防烈度一度設計
國際電信樓、國際衛星站、國家級電信樞紐樓
乙類建筑:抗震烈度,當設防烈度為6~8度時應提高一度設計,為9度時應加強抗震措施,
設防烈度一般為地震基本烈度
電信建筑的抗震設防烈度和抗震設計應按國家有關規范進行抗震設防設計。
(建筑抗震設防分類標準)(GB50223-95)
7、防洪
通信樓保證電信設施不被水淹
根據通信樓的重要性、建設單位要求確定防洪標準:
國際局 100年一遇洪水
長途局/匯接局50年一遇洪水
端局30年一遇洪水
通信設備一般安裝在通信樓的二樓以上;
營業廳一般安排在通信樓的一樓;
進線室一般安排在通信樓的地下室;
8、消防
通信樓各機房應設置火災探測器;
程控交換機房考慮設置固定式全淹沒二氧化氮滅火設備;
其余生產機房根據需要設置手提式鹵代烷滅火設備;
給水管、排水管、雨水管不應穿越生產房間;
主樓和電信樓應設置火災報警系統;
應在主要部位、樓道、出口等處設置火災事故照明和疏散指示標志。
9、防雷
主樓及電信樓建筑應有防雷設計,應有防止雷擊和雷電波侵入的措施,同時有防止側擊雷的措施。
防雷接地,均采用聯合接地方式,將通信地、建筑物防雷地以及工頻交流系統的接地連在一起。
聯合接地(包括工作接地、保護接地和防雷接地)電阻值按通信接地電阻不大于1/ 5設計,
建筑物聯合接地系統可采用建筑物構件(柱、墻內、梁內鋼筋)作為防雷接地引線。
通信機房負荷、設備安裝、抗震加固
通信機房的選擇
《電信專用房屋設計規范》
(YD5003-94)
1、平面設計原則
機房內一般不做隔斷:提高建筑面積的有效利用率;
不采用園形、三角形等平面-----不利于設備布置
生產機房以及輔助生產房間的上層
不應布置易產生積水的房間,
否則,上層房間的地面應做防水處理;
2、層高確定
生產機房的層高決定因素:
工藝生產要求的凈高;
結構層、建筑層和風管等高度構成;
工藝生產要求的凈高:
由電信設備的高度;
電纜槽道(或活動地板)和波導管的高度;
施工維護所需的高度等因素確定;
電信主機房(交換、傳輸機房)凈高:3.2~3.3m;

測量室:
配線架≤3.1m,凈高3.5m;
配線架≤3.75m,凈高4.2m;
油機房:
容量≤80kW,凈高3.5m;
容量80kW,凈高≥4.0m;
高壓配電房凈高≥4.0m;
低壓配電房凈高4.0m;
變壓器室凈高4.0~5.6m;
樓層高度:
一般由主機房的凈高來確定;
配套/輔助機房不另定凈高要求;
操作維護中心的凈高按3.0m考慮。
3、機房室內裝修
室內裝修應滿足通信設計的要求,選用耐久、不起灰、非燃燒的材料,不得使用木地板、木隔墻、吊頂及塑料壁紙等材料,嚴禁裝飾木墻裙;
生產房間內各建筑構件的材料選用及設計,應有足夠的牢固性行耐久性,并應考慮減少灰塵的滲入、存積和飛揚;
樓面、墻面、頂棚面的面層材料,采用光潔、耐磨、耐久、不起塵、防滑、不燃燒的材料:
4、樓梯、走道要求
電信建筑內搬運電信設備的樓梯:
凈寬≥1.5m,
平臺寬度≥1.8m,
樓梯平臺及梯段:
凈高≥2.2m,
門洞寬度≥1.5m,
門洞高度≥2.2m;
走道凈寬度:
單面布房≥1.5m,
雙面布房≥1.8m;
走道凈高度:≥2.2m
門窗、屋面要求
生產機房的外門:
宜向走道開啟,門洞寬度≥1.5m,門洞高度≥2.2m;
不安裝通信設備的房間的外門:
其寬度可根據需要確定,但≥0.9m;
無人值守機房:
不設窗,常年需要空調的通信機房不設窗;
有組織排水屋面的水落管:
應設置在室外,不宜埋于墻(柱)內,不應在生產機房內通過;
屋面上設有天線桿、微波天線基礎(包括軌道)、工藝洞時:
應采取防漏措施,
天線桿尚應符合航空部門的有關規定(如設置航標燈);
5、電信建筑抗震要求

6、電信建筑樓面等效均布活荷載值計算
電信建筑樓面等效均布活荷載值計算(下表),根據:
目前已有的有代表性的通信設備:
重量
排列方式
建筑結構:
不同梁板布置
按內力(彎矩、剪力)等值的原則
計算確定
通信設備安裝抗震設計規范 (YD5059-98)
1、抗震設計原則目標
通信設備安裝設計的抗震設防烈度,應與通信房屋的抗震設防烈度相同
一般情況可采用基本烈度
通信設備安裝鐵架及相關的加固點
當遭受本地區設防烈度的地震作用時
不應產生損壞
當遭受本地區設防烈度預估的罕遇地震作用時
允許有局部產生損壞
不應產生列架傾倒的現象
主要公式
抗震設計水平地震作用:
FH=k1k2k3G
FH:水平地震作用(N)
:水平地震影響系數;
k1:樓層反應系數;
k2:設備對樓面的反應系數;
k3:設備重要度系數;
G:設備的重力荷載(N);

設備豎向地震作用
設備用螺拴規定在基礎或樓面上時:
Fv=0.5k1k3G(k2=1)
建筑物基本自振周期:
T=0.02 H (s)
主要設備種類
列架式通信設備
(寬度600~650mm,深度300~400mm,高度不低于2000mm)
臺式通信設備
自立式通信設備
(寬度650~800mm,深度500~800mm,高度不高于2000mm)
重量重、重心低
局內通信電纜
列架式通信設備抗震設計要求1
設備頂部:
加固構件之間應連接牢固,成為一體,加固連接網包括:
上梁、立柱、連固鐵、列間撐鐵、傍側撐鐵、斜撐
設備頂部應與列架上梁加固
8度及8度以上的抗震設防,必須用抗震夾板或螺栓加固。
設備底部:
應與地面加固,
8度及8度以上的抗震設防,加固所用的膨脹螺栓或螺栓應加固在墊層下的樓板上。






列架式設備安裝加固范例
列架式通信設備抗震設計要求2
列架應采取通過連固鐵及傍側撐鐵與柱進行加固
其堅固件應加固在柱上
列架應終端在柱或承重墻上
走線架應終端在承重墻或終端在與柱連接的支架上
無法用螺栓與地面加固的設備
應在設備前后各用L型抗震防滑角鐵進行加固
臺式設備抗震設計要求
6、7度抗震設防時,小型臺式設備:
宜用組合機架方式安裝,
組合機架頂部應與鐵架上梁或房屋構件加固,
底部應與地面加固。
自立式設備抗震設計要求
6~9度抗震設防時,自立式設備:
底部應與地面加固,
當螺栓直徑超過M12時,
設備頂部應采用聯結構件支撐加固。
局內通信電纜抗震設計要求
穿過同樓層房屋抗震縫的通信電纜應留有余度;
與通信設備焊接的電纜,在焊接處要留有余度。
建筑抗震設防分類標準 GB50223-95
1、建筑設防分類
甲類建筑:地震破壞后對社會有嚴重影響,對國民經濟有巨大損失或有特殊要求的建筑;
乙類建筑:主要指使用功能不能中斷或需盡快恢復,且地震破壞造成社會重大影響和國民經濟重大損失的建筑;
丙類建筑:地震破壞后有一定影響,及其他不屬于甲、乙、丁類建筑;
丁類建筑:地震破壞或倒塌不會影響甲、乙、丙類建筑,且社會影響、經濟損失輕微的建筑。
2、術語
基本烈度:一個地區50年內超過概率為10%的地震烈度
中國地震烈度區劃圖(1990)1992年國家頒發
設防烈度:一般為地震基本烈度(重現年為475年)
3、抗震設防標準
甲類建筑:應按提高設防烈度一度設計(包括地震作用和抗震措施)
乙類建筑:地震作用應按本地區抗震設防烈度計算?拐鸫胧,當設防烈度為6~8度時應提高一度設計,為9度時應加強抗震措施,地基基礎可不提高抗震措施;
丙類建筑:地震作用和抗震措施應按本地區抗震設防烈度設計。
丁類建筑:一般情況下,地震作用可不降低。當設防烈度為7~9度時,抗震措施按本地區抗震設防烈度降低一度設計,為6度時可不降低;
4、通信建筑抗震設防類別
甲類建筑:
國際電信樓
國際衛星站
國際海纜登陸站
國家級電信樞紐(含衛星地球站)
乙類建筑:
大區中心和省中心電信樞紐樓
郵政樞紐
海陸登陸局
重要市話局(匯接局,50000門端局等)
衛星地球站
市中心長途電信樞紐樓的主機房和天線支承物
配套的供電、供水建筑與主體建筑抗震設防類別相同
附件:相關環境保護標準
《電磁輻射防護規定》GB8702-88
《微波和超短波天線設備輻射安全要求》GB12638-90
《工業企業噪聲控制設計規范》GBJ87-85
《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90
《鍋爐煙塵排放標準》GB3841-83
《工業企業設計衛生標準》TJ36-79
工程設計圖紙注意事項
機房合理布置
設備的布置要盡量分區:
動力;傳輸;交換;數據;無線;
相關專業設備的布置順序要合理,相互關系要明確:
動力  傳輸、交換、數據、無線
傳輸  交換、數據、無線
交換  數據、無線
數據 無線
設備的布置要充分考慮機房的使用效率:
不需維護或背后散熱要求時采用背靠背方式;
機架的維護面要求盡量保持對齊;
設備的布置要考慮與其他非通信專業設計的配合:
傳輸、交換、無線、數據、動力  建筑、結構
各類專業布線要求
交流電源線與通信線布放在同一電纜走道上時宜采用鉛包線,或與通信線分開布放,間距應大于50mm;
電源主干饋電線宜采用鉛芯電纜;列柜至機架布線采用銅芯電纜;
遠供電源線應采用銅芯電纜;
告警線宜采用音頻塑料線;
音頻配線電纜應采用HJVV(聚氯乙烯局用配線電纜)或HPVV(聚氯乙烯局內配線電纜)
微波、移動通信、尋呼的饋線電纜應盡量短、彎頭少;進入機房前要注意饋線孔的防水。
規范化術語
交 換
支 撐 網
傳輸
數據
移 動 通 信
接 入 網
公用
Think!

[ 本帖最后由 604133185 于 2011-4-15 13:16 編輯 ]

查看積分策略說明
附件下載列表:
2011-4-15 13:16:54  下載次數: 55
通信工程設計基礎培訓.ppt (688 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 共獲得 1 次點評 我要點評

    • marquis107 威望 +20 個
      · 版主已閱! 詳細.. 發表與:2011-4-16 09:08:56
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    marquis107
    論壇元老
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    C友·紀念勛章   專家·初級勛章   紀念勛章·七周年   財富勛章·萬元戶   活動·積極勛章   財富勛章·財運連連   財富勛章·大富豪   紀念勛章·三周年   財富勛章·神秘富豪   公益·環保勛章   紀念勛章·四周年   財富勛章·鉆石王老五   紀念勛章·六周年   活動·攝影達人   紀念勛章·十周年  
    積分 23693
    帖子 2444
    威望 500626 個
    禮品券 52 個
    專家指數 243
    注冊 2008-3-23
    專業方向  通信服務
    來自 陜西-西安
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-04-16 09:08:27  QQ
    學習了!很好的資料,就是有點老

    對本帖內容的看法? 我要點評





    移動論壇工程監理群群正式開通了,歡迎大家加入討論交流:工程監理2群64067042,一群已滿
     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]
    maniaclvch
    入門會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 25
    帖子 5
    威望 5 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2011-6-12
    專業方向  設計師
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-12 13:54:42 
    不歪曲,不夸大,實事求是,給廣大“通信民工”帶去最真實的信息

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    zzchenggong
    初級會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 370
    帖子 74
    威望 12550 個
    禮品券 8 個
    專家指數 0
    注冊 2010-6-4
    專業方向  監理
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-25 21:46:18 
    不錯 ,資料看起來很全面了,頂下了

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]
    pigjacs
    禁止發言
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 5927
    帖子 359
    威望 13203 個
    禮品券 15 個
    專家指數 79
    注冊 2009-1-17
    專業方向  design
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-25 21:50:07 
    *** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***
    cljnn
    金牌會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    專家·初級勛章   專家·高級勛章  
    積分 5228
    帖子 954
    威望 37706 個
    禮品券 105 個
    專家指數 338
    注冊 2010-5-20
    專業方向  網優
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-25 22:54:51 
    實事求是,給廣大“通信民工”帶去最真實的信息

    對本帖內容的看法? 我要點評





    [flash] http://t1.qpic.cn/mblogpic/f750be89760d19926b12/460[/flash]
     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]
    niuyao
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 105
    帖子 21
    威望 972 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2011-6-27
    專業方向  通信工程監理
    來自 四川成都
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-27 17:44:47  QQ
    謝謝樓主分享,頂一下。

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    jackes169
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 2001
    帖子 197
    威望 3786 個
    禮品券 0 個
    專家指數 2
    注冊 2009-4-25
    專業方向  通訊工程師
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-06-28 22:09:37 
    資料看起來很全面了

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    dionysus
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 75
    帖子 15
    威望 9 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2011-8-18
    專業方向  通訊施工
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-08-19 18:22:24 
    資料很多,有點殺貓啊

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-10 00:09:24
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.574592 second(s), 26 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver