MSCBSC 移動通信論壇
搜索
登錄注冊
網絡優化工程師招聘專欄 4G/LTE通信工程師最新職位列表 通信實習生/應屆生招聘職位

  • 閱讀:4213
  • 回復:0
mobilensn基站設備施工安裝測試說明手冊
NSN_FlexiBSC
初級會員



 發短消息    關注Ta 

積分 145
帖子 29
威望 5007 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2010-6-22
專業方向  NSN BSC
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2011-09-30 12:01:11  只看樓主 
【資料名稱】:mobilensn基站設備施工安裝測試說明手冊
【資料作者】:yidong

【資料日期】:2010-12-2

【資料語言】:中文

【資料格式】:DOC mobilensn INSTALL STANDARD_BJ - 副本.doc (259 KB)

【資料目錄和簡介】:

基站設備施工安、測試實施細則

一.)基站設備安裝工藝要求
(一.)機房條件
1、機房應密封防塵,干凈整潔,地面應作防靜電處理,室內環境溫度為-5到+50攝氏度;
2、地板承重應滿足設備安裝要求,各設備重量為:基站及開關電源:500kg/m2, 電池:1000 kg/m2 ,若機房承重不能滿足要求,應采取有效措施;
3、機房面積應滿足遠期發展的需求;
4、室內走線架高度應高于2.2米;
5、室內接地排宜固定在水平走線架下方且靠近水平走線架;
6、機房具備照明、通用的交流220V電源插座;
7、機房應配置適當容量的空調,空調容量近似計算公式為
( P╳860+S╳85) ╳1.3Kal/h
其中P為機房內所有設備所發熱量,S為機房面積(m2)。
(二)設備的安裝
1、應嚴格按照共同確定的安裝設計文件進行安裝;所有鐵架和機架的安裝應符合平面設計圖,機架安裝完畢后,水平、垂直偏差不大于3毫米;
2、諾基亞三代基站設備要求主機架、擴展架依次從右向左排列;機柜背板距墻500mm,機柜前留有650mm操作空間;驹O(shè)備與其它設備間應預留出基站擴容設備位置;
3、鐵架的立柱應垂直,上下兩端相差應不大于立柱全長的1%;
4、各種螺絲必須鎖緊,同一類螺絲露出螺帽的長度應一致。機架、列架必須按照施工圖的防震要求進行加固;
5、垂直電纜走線應與地面保持垂直,無傾斜現象,垂直偏差應小于3毫米;
6、吊架安裝應符合施工圖規定,必須牢固、整齊、無歪斜現象;
7、機架上各種零件不得脫落或損壞,油漆應完好無損。各種標志應正確、清晰、齊全;
8、機房線纜進出孔洞,完工后必須堵塞、密封。
(三)電纜布放與幫扎
1、電纜的布放應符合施工圖規定,并預留發展位置;
2、所有線纜應進行固定,并設置標簽,非屏蔽交直流電纜與通信線并行敷設時,應預留100~150mm空間;
3、電纜外皮應無損傷、順直、彎曲事均勻圓滑,彎弧以外應保持豎直,電纜彎曲的最小曲率半徑應大于60毫米;
4、電纜需綁扎牢固但不勒傷電纜,綁扎線(或綁扎帶)間隔均勻且相互平行,松勁適中。
5、電纜應相互緊密靠攏,外觀平直整齊;
6、架間電纜的兩端必須有明顯的標志,不得錯接、漏接。插接部位應緊密牢靠,接觸良好,插接端子不得折斷或彎曲。架間電纜及布線插接完畢后應進行整線,外觀平直整齊;
7、電纜剝頭應平齊,嚴禁損傷芯線及絕緣層。

二.)天線安裝工藝要求
8、天線必須安裝牢固,不得擺動;
9、天線抱柱要求垂直,并與樓頂或鐵塔牢靠加固。抱柱直徑為75-105mm,壁厚3-5mm;Metrosite天線抱柱直徑為60-80mm.
10、天線安裝在樓頂時,天線下端應高于樓頂面2m以上;
11、鐵塔天線支臂最好與天線底部取齊,便于固定軟饋線;
12、天線前上方500mm內應無障礙物;
13、同小區天線(定向)安裝高度應保持一致,并要求垂直距離大于3100mm;
14、有鐵塔的基站,固定天線的抱柱長度取決于天線長度。對于18dbi的天線,抱柱長度不小于3300mm;對于15dbi的天線,抱柱長度不小于1800mm。抱柱底端應與鐵塔下支臂平齊;
15、相鄰小區定向天線最小間距0.5米;
16、全向天線距鐵塔的塔身應大于1000mm,定向天線距塔身應滿足天線傾角、方向調整的需要;
其它要求參見下圖:


三.)饋線工藝要求:
1、要求采用穩固的饋線走線架,走線架要求熱鍍鋅或定期刷防銹漆;
2、饋線爬梯彎曲處應滿足饋線彎曲半徑要求,7/8”、1 5/8”同軸電纜的最小彎曲半徑要求分別大于260、560 mm,1/2”軟饋線最小彎曲半徑要求大于150mm;
3、線卡子安裝間距要求:水平800~1000mm,垂直600~800mm;
4、垂直走線架距墻面不小于300mm;水平走線架距屋面不小于300mm;
5、走線架均應電氣連接,且有效接地;
6、饋線與軟跳線間接頭應擰緊;
7、饋線進入室內應有防水處理;
其它要求參見下圖:



四.)防雷與接地系統要求:
A.移動通信基站鐵塔應有完善的防直擊雷及二次感應雷的防雷裝置;
B.鐵塔避雷針應設置專用雷電流引下線,材料宜采用40x4鍍鋅扁鋼引入地網,引入扁鋼敷設路由要求與機房方向相反;
C.天線應在避雷針的450傘狀保護范圍之內;
D.饋線應在上部、下部、進機房入口處就近接地,當鐵塔高度大于等于60米時,應在鐵塔中部增加一處接地;
E.在大樓接地系統可靠的前提下,天線支撐抱柱、饋線走線架等各種金屬設施,應就近分別與屋頂避雷帶可靠連通,否則,均應連接至室外接地窗(EGB);
F.機房內走線架、吊掛鐵架、電池架等均應作保護接地;
(3)、基站的聯合接地系統
A.移動基站地網的組成:按均壓、等電位的原理,將工作地、保護地、防雷地組成一個聯合接地網。站內各類接地線應從聯合接地網上分別引入
B.基站的接地電阻值應小于5Ω,對于年雷暴日小于20天的地區,接地電阻值可小于10Ω。
C.基站地網由機房地網、鐵塔地網和變壓器地網組成,如下圖所示。



D.機房地網應沿機房建筑物散水外設環形接地裝置,同時還應利用機房建筑物基礎橫豎梁內兩根以上主鋼筋共同組成機房接地網。
E.對于利用商品房作機房的移動通信基站,應盡量找出建筑防雷接地網或其它專用地網,并就近再設一組地網,三者相互在地下焊接連通,有困難也可以在地面上可見部分焊接成一體作為機房地網。找不到原有地網時,應就近設一組地網作為機房工作地、保護地、防雷地。工作地和防雷地在地網上引接點相互距離不應小于5米。鐵塔應與建筑物避雷帶就近兩處以上連通。
F.鐵塔地網:當鐵塔位于機房旁邊時,鐵塔地網應延伸到塔基四腳外1.5米遠的范圍,網格尺寸應不大于3m×3m,其周邊為封閉式;同時還要利用塔基地樁內兩根以上主鋼筋作為鐵塔地網的垂直接地體。鐵塔地網與機房地網應每隔3-5m相互焊接連通一次,連接點不應少于兩點。
G.當通信鐵塔位于機房屋頂時,鐵塔四腳應與樓頂避雷帶就近不少于兩處焊接連通,同時宜在機房地網四腳設置輻射式接地體,以利雷電流散流
H.當電力變壓器設置在機房地網邊緣30m以內時,變壓器地網與機房地網或鐵塔地網之間,應每隔3-5m相互焊接連通一次(至少有兩處連通),以相互組成一個周邊封閉的地網;
I.在不了解大樓設計、施工情況時,不能利用機房內建筑鋼筋作接地引入
J.在可能的情況下,接地網應與大樓水管、排污管等可靠連接;
K.接地系統所有焊點均應作好防銹處理;
(4)、接地體
A.采用熱鍍鋅鋼材,接地極采用50mmx50mmx5mm角鋼,連接、引入扁鋼采用40mmx4mm扁鋼。
B.接地極長度宜為1.5~2.5m,垂直接地極間距為其自身長度的1.2~1.5倍;
C.接地體上端距地面不應小于0.7m;
(5)、接地引入與接地網
A.接地網至機房底層接地匯集總線(MGB)宜采用扁鋼,引入長度不宜超過30m,并應作防腐、絕緣處理,并不得在暖氣地溝內布放,埋設時應避開污水管道和水溝;
B.MGB至基站室內接地排(IGB)、室外接地排(EGB),接地排均使用絕緣子固定,應采用70~95mm2電纜;
C.各級饋線接地件與地線(70mm2)連接處設鍍錫接地銅排或用壓接方式連接,接地走線方向指向入地方向.

五.)電源系統要求:
A.容量配置應考慮遠期發展,系統具有易擴充性;
基站設備最大功耗見下表:
基站配置
最大電源功耗 [ W ]
GSMDCS
1 TRX,AFE560590
4 TRXs,AFE,dual duplex10701190
1+1+1 TRXs,AFE9501040
2+2+2 TRXs,AFE15601740
3+3+3 TRXs,AFE21002370
4+4+4 TRXs,AFE26102970
5+5+5 TRXs35604010
6+6+6 TRXs41704710

ULTRASITE功耗:
基站配置(Ultrasite)典型功耗[ W ]最大功耗[ W ]
1 TRX190295
6 TRX23002402
12 TRX39004803
Flexi site功耗:
基站配置(Flexi site)典型功耗[ W ]最大功耗[ W ]
12 TRX19002128

電源設備應配備足夠的熔斷器分路,分路容量應與設備耗電量匹配,
分路容量=負載額定電流 x1.3;

DE34 室內基站設備所需保險類型及數量見下表:
CONFIGURATION
基站配置48V230V
6 TRX BTS (基本架)32A10A
12 TRX BTS (基本架和擴展架)63A
(或 2x32A)16A

18 TRX BTS (兩個基本架和擴展架)63A+32A
(兩路供電)16A+10A
(兩路供電)
Ultrasite室內基站設備所需保險類型及數量見下表:
CONFIGURATION
基站配置48V230V
12 TRX BTS (基本架)100A
(或 125A)16A

Metro site 基站設備所需保險類型及數量見下表:
CONFIGURATION
基站配置48V230V
4 TRX BTS (基本架)11-13 A10A

Flexi site 基站設備所需保險類型及數量見下表:
CONFIGURATION
基站配置48V230V
12 TRX BTS (基本架)50A
(或 63A)10A
(或16A)


B.應按照設計文件選擇交直流電纜規格;
C.電池柜


基站地線安裝工藝及配套系統要求、新建鐵塔工藝要求

一.)基站地線系統安裝工藝要求
1、接地電阻要求
基站地線系統接地電阻值要求小于5Ω。
2、接地系統
基站接地系統為一個工作接地、保護接地、防雷接地聯合的接地系統。包括室內、室外兩塊地線排。室內地線排是基站機房內所有設備的工作接地和機架、走線架及各種鐵件的保護接地引接點。室外地線排是基站室外天線饋線、走線架及各種鐵件的防雷接地引接點。
3、接地引入
基站機房大部分為租用外單位房屋作機房,站址地形較為復雜。在租用框架結構的建筑物作機房的情況下,在確信建筑地網滿足阻值要求的前提下,以建筑地網為接地體。室內地線排從機房內立柱鋼筋上采用95mm2多股銅纜就近引出,室外地線排采用95mm2多股銅纜或40x4鍍鋅扁鋼就近與避雷帶采用面或線方式牢固焊接。在避雷帶不能滿足接地要求,且沒有通信專用地線或找不到建筑防雷接地網的前提下的,必須因地制宜就近設另設一組地線作為基站工作、保護和防雷地。室內地線排引接線采用95mm2多股銅纜,室外地線排引接線采用95mm2多股銅纜或40x4鍍鋅扁鋼。室內、外地線排在地網上的引接點相互距離不應小于5米。如室外地線引接線采用95mm2多股銅纜,在接地引接點以上3米應采用鋼管或塑料管進行保護。鐵塔應與建筑物避雷帶就近兩處以上連通。新設地線可采用電解地極制作地線系統。
在租用磚混結構的建筑物作機房的情況下,必須因地制宜就近設新設一組地線作為基站工作、保護和防雷地。室內地線排引接線采用95mm2多股銅纜,室外地線排引接線采用95mm2多股銅纜或40x4鍍鋅扁鋼。室內、外地線排在地網上的引接點相互距離不應小于5米。如室外地線引接線采用95mm2多股銅纜,在接地引接點以上3米應采用鋼管或塑料管進行保護。
對于新建機房和鐵塔的基站,由承擔基站設計的設計單位對站址和地貌進行查勘后,提出聯合接地地網的制作方法和工藝要求,由土建工程施工完成,費用計列在設備安裝工程設計中。
為降低工程造價和防盜,建議室外地線引接線優先采用40x4鍍鋅扁鋼。要求室內地線排至機房內各種設備的接地引接線不小于35 mm2。
4、天線饋線的防雷接地
每根天線饋線原則上接地不得少于3次, 根據地形條件較短饋線必須有2次接地,當鐵塔高度大于或等于60米時,還應在鐵塔中部增加一處接地。饋線第1次接地點在天線與饋線接頭后1米左右,第2次接地點在饋線總長的中部(較短饋線例外),第3次接地點在饋線進入機房前。
當天線安裝在鐵塔上時,第1、2次饋線接地點就近與鐵塔的接閃器接地引下線(40x4鍍鋅扁鋼)相連接;第3次接地點直接連接到饋線孔附近的室外接地排上。
當天線安裝在支架或立桿上時,第1、2次饋線接地點就近與支架或立桿的防雷接地引接線(40x4鍍鋅扁鋼)相連接,第3次接地點直接連接到饋線孔附近的室外接地排上。
室外接地排的位置在基站聯合查勘時確定,以靠近機房饋線孔,所有防雷地線無環回、上翻現象為原則。饋線接地接頭必須認真作好防水、防腐處理。機房饋線孔必須用由設備廠家提供的防水封墻板及防水饋線卡子處理,根據饋線孔大小及饋線根數由施工單位制作安裝。
二.)配套系統要求
1、電源
1.1、交流供電系統
交流電源主要供給開關模塊電源架、空調和微蜂窩基站、室內基站、Primesite。
當?shù)乜商峁?80V交流電源時,開關模塊電源架采用380V交流電?照{(diào)由開關模塊電源架供給380V或220V電源。
當?shù)刂荒芴峁?20V交流電源時,開關模塊電源架采用220V交流電?照{(diào)由開關模塊電源架供給220V電源。
對于租用機房的基站,為計量方便,需要另配置1個20A交流電表。
交流電不穩定的地區必須配備交流穩壓電源和便攜式發電機。
1.2、直流供電系統
基站及傳輸設備采用-48V直流電源,由蓄電池和開關整流模塊電源架供給。
2、傳輸
基站至基站控制器間傳輸電路需要2Mb/s,根據各個廠家設備和當?shù)貍鬏旊娐方M織情況,同一廠家設備可以多個基站共用一個2Mb/s。傳輸電路分為自建和租用兩種,根據實際查勘情況可采用8Mb/s光端機或微波,優先采用光傳輸。放置在基站機房內的傳輸設備可采用在走線架上吊掛或放置在19英寸壁掛式機框中,以使機房整潔。
3、空調
由于基站設備對溫度要求較高,每個基站必須配置兩臺空調機,互為備用。設計院根據機房、設備、氣候和供電情況,通過計算,可選策配置不同制冷量的空調。
空調室內、外機組設備應嚴格按照廠家說明書要求進行安裝。室外機盡量安裝在機房房頂, 室內機位置安裝合理,管線走線整齊,孔洞要求用防火材料封堵,不污染墻面。
4、機房
基站機房以滿足終期設備安裝需求為原則。對租用的基站機房一般不需要特殊裝修, 只要有良好的防水、防塵即可。對確需要進行裝修及改造的基站機房,在設計中對相應基站都計列裝修費,由當?shù)匾苿?dòng)分公司在設備安裝前負責組織裝修及維修改造,準備好裝機條件。
對于新建機房,由承擔基站設計的設計單位提出土建工藝要求,由土建工程施工完成,費用計列在設備安裝工程設計中。
三.)新建鐵塔工藝要求
1、變形限制
1.1、要求在當?shù)?0年最大風速條件下,鐵塔軸向擺動不得超
過±1°。
1.2、根據北京省抗震烈度一覽表,當?shù)卣饡r(shí)(裂度按當?shù)亓讯忍岣咭患売?jì)算)鐵塔不得產生影響通信的永久性變形。
2、鐵塔要求
2.1、本鐵塔主要用于架設GSM天線或小微波天線。
2.2、鐵塔應有天線平臺,平臺數量根據塔高按勘站時與當?shù)?br /> 局協商意見定,平臺承受施工負荷200kg/m2計算,第一平臺距塔頂2米,平臺間隔為5米。
2.3、安裝平臺上必須安裝天線支臂及抱柱(每層平臺有六付
支臂),用于安裝GSM天線及其他無線天線。
天線支臂長度為1.6米(距護欄1.6米,天線支臂要求能活動,以便天線安裝及調整方位,每個支臂天線有一個水平斜支撐,并保證天線安裝支臂與地面垂直,支臂天線抱柱高度為1.4m,用直徑不小于75mm,壁厚3-5mm的鍍鋅鋼管制作。
2.4、平臺為園形平臺,直徑0.8~1m,護欄高度0.8m,每層平臺
必須有八個斜支撐。
2.5、在保證建筑物絕對安全的情況下,考慮基站無線覆蓋要
求,采用全鋼鐵塔,鐵塔所用材料均要求是整塊材料,不能有焊接,整個塔體必須結構合理,堅固耐用,美觀大方,鍍鋅均勻。
3、安全防護要求
3.1、鐵塔應考慮防雷接地措施,接地地阻要求小于5Ω。
3.2、新建機房上建鐵塔時,共用一個地網。在新建機房旁新建地面鐵塔時,機房地網和鐵塔地網應有多個連接點,構成一個整體地網。
3.3、鐵塔
3.4、避雷針從塔頂向上,高度不小于6米,向下保護角小于30度。要求避雷針能保護整個塔體及天線。鐵塔接閃器雷電引下線采用40x4鍍鋅扁鋼,在塔腳與鐵塔和地網有可靠的連接。當鍍鋅扁鋼長度不夠時可焊接,焊接必須牢固。
4、鐵塔上饋線安裝要求
4.1、饋線進機房前原則上有三處接地,其中兩處接到接閃器接地引下上。
4.2、鐵塔必須設有爬梯,爬梯間距為0.5米,饋線采用饋線卡子與爬梯加固,饋線按0.2Kg/m,重量考慮,請鐵塔設計時按爬梯左右外伸50CM的距離考慮饋線的走線寬度。
4.3、饋線沿鐵塔加固時不得有任何阻擋。
5、其他
其他負荷(雨、雪、冰、雹等)請鐵塔設計單位按實際情況考慮。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-25 07:29:11
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.296419 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver