【資料名稱】:UPS應急處置操作方法(GE SitePro)
【資料作者】:GE
【資料日期】:2011
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
GE SitePro手動旁路操作前需確認關閉逆變器,如果確認后級設備全部斷電和UPS已關機的情況下可直接跳到步驟2,直接進行手動旁路操作。具體步驟如下:
1)關閉逆變器,按Inverter OFF 紅色按鈕1次關閉逆變器,此時可查看Meeting菜單中逆變器相電壓為0
2)打開Q2手動旁路開關,此時液晶顯示手動旁路供電
3)關閉Q1輸出開關
4)按紅色LOAD OFF按鈕,此時UPS系統內的所有接觸器被斷開,風扇也停止運行。
5)關閉Q4整流器輸入開關
附件下載列表:
2012-10-18 09:04:10 下載次數: 3
UPS應急處置操作方法.doc
(4.04 MB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“
YD5GAI
”免費領取《
中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
》
2、回復“
5G6G
”免費領取《
5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
》
3、回復“
YD6G
”免費領取《
中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
》
4、回復“
LTBPS
”免費領取《
《中國聯通5G終端白皮書》
》
5、回復“
ZGDX
”免費領取《
中國電信5G NTN技術白皮書
》
6、回復“
TXSB
”免費領取《
通信設備安裝工程施工工藝圖解
》
7、回復“
YDSL
”免費領取《
中國移動算力并網白皮書
》
8、回復“
5GX3
”免費領取《
R16 23501-g60 5G的系統架構1
》
對本帖內容的看法?
我要點評
作者的更多帖子
GE STS(400-63)旁路維護操作方法
2013-07-17
電信套餐促銷.doc
2013-03-03
代維題庫2012
2013-03-03
PIS8.9 乘客信息顯示系統
2013-03-03
乘客信息顯示系統
2013-03-03
綜合代維考試題庫
2013-01-23
[
充值威望,立即自動到帳
] [
VIP貴賓權限+威望套餐
] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
討論帖
資料帖
投票帖
懸賞帖
快速回復主題
標題
[資料] UPS應急處置操作方法(GE SitePro)" tabindex="1">
內容
上傳資料請點左側【添加附件】
(勾選中文件為要刪除文件)
UPS應急處置操作方法.doc
您即將訪問其它網站
關閉
您即將訪問的地址是其它網站的內容,MSCBSC將不再對其安全性和可靠性負責,請自行判斷是否繼續前往
繼續訪問
取消訪問,關閉
當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-06-09 20:40:49
渝ICP備11001752號
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.521073 second(s), 12 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
聯系我們
-
移動通信網
-
移動通信論壇
-
通信招聘網
-
Archiver