對于存在上行干擾的小區(qū),有一部分是由頻點間的干擾和載波的故障所引起,因此在對外界上行干擾進行處理之前,首先需要對頻點和載波干擾進行定位。具體操作步驟分以下幾點:
一、首先關(guān)掉跳頻.用指令RLCRP:CELL=XXX;看有無2級以上干擾,如果有要記錄其所對應(yīng)的BPC號,然后用指令:RXTCP:CELL=XXX,MOTY=RXO(E)TG;RXCDP:MO=RXO(E)TG-XX;對照剛才記錄下的BPC號查找是哪些載波的哪些時隙受干擾,如果這些時隙都落在同一個載波上,那么就可以初步判定是這個載波有了故障。為了進一步確定,需要通過閉解載波來驗證。將懷疑有故障的載波閉掉(RXBLI:MO=RXOTRX-(TG號)-(載波號)),再用RLCRP觀察一段時間,是否不定期有2級以上的干擾。如果沒有就可以定位是載波故障。