⒈電線電纜型號的選擇
⒉電線電纜規格的選擇
3、同一規格鋁芯導線載流量約為銅芯的0.7倍,選用鋁芯導線可比銅芯導線大一個規格,交聯聚乙烯絕緣可選用小一檔規格,耐火電線電纜則應選較大規格。
4、本表計算容量是以三相380V、Cosφ=0.85為基準,若單相220V、Cosφ=0.85,容量則應× 1/3。
3、當環境溫度較高或采用明敷方式等,其安全載流量都會下降,此時應選用較大規格;當用于頻繁起動電機時,應選用大2~3個規格。
5、本表聚氯乙烯絕緣電線按單根架空敷設方式計算,若為穿管或多根敷設,則應選用大2~3個規格。
6、以上數據僅供參考,最終設計和確定電纜的型號和規格應參照有關專業資料或電工手冊。

7.運輸中嚴禁從高處扔下電纜或裝有電纜的電纜盤,特別是在較低溫度時 (一般為5℃左右及以下),扔、摔電纜將有可能導致絕緣、護套開裂。
8.盡可能避免在露天以裸露方式存放電纜,電纜盤不允許平放。
9.吊裝包裝件時,嚴禁幾盤同時吊裝。在車輛、船舶等運輸工具上,電纜盤要用合適方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止機械損傷電纜。
10.電纜嚴禁與酸、堿及礦物油類接觸 ,要與這些有腐蝕性的物質隔離存放.貯存電纜的庫房內不得有破壞絕緣及腐蝕金屬的有害氣體存在。
11.電纜在保管期間,應定期滾動 (夏季3個月一次,其他季節可酌情延期)。滾動時,將向下存放盤邊滾翻朝上,以免底面受潮腐爛。存放時要經常注意電纜封頭是否完好無損。
12.電纜貯存期限以產品出廠期為限,一般不宜超過一年半,最長不超過二年。
13.電線電纜敷設安裝的設計和施工應按 GB 50217-94《電力工程電纜設計規范》等有關規定進行,并采用必要的電纜附件(終端和接頭)。供電系統運行質量、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關。
通過對線路故障統計分析,由于施工、安裝和接續等因素造成的故障往往要比電線電纜本體缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正確地選用電線電纜及配套附件,除按規范要求進行設計和施工外,還應注意如下幾個方面的問題:
14.電纜敷設安裝應由有資格的專業單位或專業人員進行,不符合有關規范規定要求的施工和安裝,有可能導致電纜系統不能正常運行。
15.人力敷設電纜時,應統一指揮控制節奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛電纜,邊放邊拉,慢慢施放。
16.機械施放電纜時,一般采用專用電纜敷設機并配備必要牽引工具,牽引力大小適當、控制均勻,以免損壞電纜。
17.施放電纜前,要檢查電纜外觀及封頭是否完好無損,施放時注意電纜盤的旋轉方向,不要壓扁或刮傷電纜外護套,在冬季低溫時切勿以摔打方式來校直電纜,以免絕緣、護套開裂。
18敷設時電纜的彎曲半徑要大于規定值。在電纜敷設安裝前、后用 1000V兆歐表測量電纜各導體之間絕緣電阻是否正常,并根據電纜型號規格、長度及環境溫度的不同對測量結果作適當?shù)匦拚,小?guī)格(10mm 2 以下實芯導體)電纜還應測量導體是否通斷。
19.電纜如直埋敷設,要注意土壤條件,一般建筑物下電纜的埋設深度不小于0.3米,較松軟的或周邊環境較復雜的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋設深度(0.7~1米),以防直埋電纜受到意外損害,必要時應豎立明顯的標志。

[ 本帖最后由 無風無月 于 2013-6-5 18:05 編輯 ]

查看積分策略說明
附件下載列表:
2013-6-4 16:58:05  下載次數: 18
怎樣選用電線電纜.doc (160 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-09 22:23:19
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.556447 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver