一. 重大故障處理方法
1. 重大故障實時告警列表
告警類別
告警設備
表述描述
可能的原因及影響
華為
ENODEB
網管批量網元斷鏈或小區不可用
基站斷電,或大批量雙模站點TD測GPS故障
傳輸設備
網管批量網元斷鏈
基站斷電,或傳輸原因中斷
2. 重大故障處理步驟
●【批量基站斷站或小區不可用】
●原因分析
基站批量斷點或或批量雙模站點TD測GPS出現故障及傳輸設備故障
●關注重點
批量基站斷站或小區不可用
●常見處理方法
序號
處理方法
“是”
“否”
1
聯系傳輸人員,看是否為傳輸設備故障
4
2
聯系代維人員確定基站是否斷電
5
3
聯系代維人員確定基站是否為雙;静⒋_定TD測GPS完好
通知傳輸人員處理
6
通知代維人員處理
結束
二.告警預處理告警分類
1. 實時告警分類總表
告警等級
告警號
告警名稱
本機網管
緊急
網元連接中斷
重要
29243
小區服務能力下降告警
19240
小區不可用告警
26205
BBU單板維護鏈路異常告警
29207
基站控制面傳輸中斷告?/span>
25621
直流輸出異常告警
26276
制式間站點配置沖突告警
26238
RRU組網拓撲類型與配置不一致告警
BBP心跳檢測失敗告警
26529
射頻單元駐波告警
26322
BBU測收發光異常
26503
RRU測收發光異常
26233
BBU IR光接口性能惡化告警
29201
S1接口故障告警
25888
SCTP鏈路故障告警
26235
射頻單元維護鏈路異常告警
26506
RRU測光口性能惡化
26260
系統時鐘不可用告警
2. 主要告警分析和常見的處理手段。
1) 【網元鏈接中斷】
●告警解釋:
網元與OMC網管之間的鏈接中斷,一般來講,為斷電或傳輸問題
● 對系統的影響
對該網元無法控制
● 告警處理
檢查同一環路下基站是否全部中斷(基站側檢查光路和電源是否OK.)
通知傳輸中心處理
通知機房巡檢處理故障(基站側更換傳輸光模塊/光纖)
2) 【29243:小區服務能力下降】
●告警解釋
當基站射頻資源或基帶資源不能滿足當前小區的配置規格時,產生此告警
●對系統的影響
告警小區提供給客戶可用的無線空口資源會減少。
●告警處理
“否“
DSP BRDMFRINFO查看當前RRU型號(基站側直接查看RRU型號)
7
LST RRU查詢RRU配置信息是否與當前RRU相符(基站側可以直接登錄基站側查看命令相同)
LST ALMAF查詢當前的告警信息,看可用通是否相符(基站側可以直接登錄或網管確認)
MOD RRU 把通道數該為當前RRU通道數,看告警是否恢復(基站側請聯系數據修改組修改數據)
9
DSP VSWR查看告警小區RRU是否有駐波(基站側聯系網管確認)
8
DSP SFP查看光模塊型號是否滿足LTE需求(基站側可直接查看)光模塊大于6.144G。
考慮可能基帶板資源不足,需增加基帶板LBBP?词欠窕謴
通知基站代維人員上站處理RRU通道/駐波/光模塊
查詢RRU配置通道:
…………
TD-LTE故障處理手冊及典型案例.docx
(勾選中文件為要刪除文件)
您即將訪問的地址是其它網站的內容,MSCBSC將不再對其安全性和可靠性負責,請自行判斷是否繼續前往