中興SDR站光口改電口(2M改VLAN)操作流程
中興SDR站光口改電口(2M改VLAN)主要涉及修改OMMB物理側和OMCR無線側的數據修改。OMMB物理側數據在規劃數據表中修改,OMCR無線側數據修改在快配數據表中修改。制作數據前需規劃VLAN ID,一般VLAN ID取基站號即可。
一、OMMB物理側數據修改
修改OMMB物理側數據需與移動傳輸班配合,應首先導入制作好的規劃數據表數據,再整表同步(將修改的數據寫入CC板中),然后再通知移動傳輸班修改傳輸數據。若傳輸班先修改了傳輸數據,再導入規劃數據表,則導入的規劃數據表數據將無法同步。
1、制作規劃數據表數據
制作規劃數據表應選定一個VLAN站作為數據修改模板,例如本次我們需修改CIZ-青陽將軍-HZG站為VLAN站,該站基站號為100,規劃VLAN ID為100,選定CIZ-青陽楊梅橋-HZG作為數據模板。登錄OMMB網管,進入配置管理,選擇規劃數據導出,同時導出CIZ-青陽將軍-HZG、CIZ-青陽楊梅橋-HZG兩個站點的PUBLIC模板數據,如下圖:
打開導出的規劃數據表,規劃數據表中我們需要修改ManagedElement、Clock、Transmission、PhyLayerPort、Hdlc、Ppp、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel、ServiceMap這10個Sheet中的數據。分兩步走,第一步刪除基站原有的傳輸相關數據,即刪除2M,第二步再制作VLAN傳輸數據,增加傳輸。我們可以將導出的規劃數據表數據復制一份,制作刪除和增加兩份數據,如下圖:
第一步:刪除基站原有傳輸數據需要修改規劃數據表中的Clock、PhyLayerPort、Hdlc、Ppp、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel這7個Sheet中的數據,在“操作指示”項加” D”即可。示例如下:
第二步:制作VLAN站傳輸數據需要修改規劃數據表中的ManagedElement、Transmission、PhyLayerPort、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel、ServiceMap這7個Sheet中的數據,數據格式與模板站點的數據格式一樣,需注意修改網元IP、管理網元ID、VLAN ID、IP地址等數據的填寫。示例如下:
2、規劃數據表導入
選中站點右擊->規劃數據導入:
規劃數據導入是先導刪除再導增加。
3、數據導入完成整表同步
4、可通知移動傳輸班修改傳輸數據。
二、OMCR無線側數據修改
登錄OMCR網管、進入配置管理,選中BSC網元右擊->快配導出,導出地面模板數據和傳輸模板數據兩個表:
地面模板表中需修改Channel Port、Super Vlan Member兩個Sheet數據,注意修改別名、接口下子接口順序號、Vlan ID等數據,示例如下:
傳輸模板表中需修改IP Bearer(ABIS) Sheet中的數據,注意修改路徑前/后向帶寬、對端業務IP地址、路徑組編號等數據,示例如下:
修改完成了地面模板和傳輸模板表中數據后,快配導入:
導入完成后,還需打開ML-PPP的IP接口、ML-PPP的PPP鏈路、ML-PPP組三個列表,刪除站點在這三個列表中的數據:
最后右擊BSC網元,增量同步即完成全部數據修改。之后在OMMB物理側觀察站點建鏈情況和告警情況。 若基站長時間未建鏈,則需排查是否制作的數據有問題或移動傳輸班制作的數據問題,傳輸鏈路是否通,重啟基站CC板能否恢復。