在深圳某小區,需要安裝移動的NB-IoT水表,安裝人員在小區某棟樓下預選了安裝位置,安裝完后發現數據上傳云端系統不成功,缺乏排查工具,沒辦法確定問題根源;
采用NB-IoT測試儀測試后,發現信號強度RSRP很好,但信號質量SINR很差,導致Ping不成功,覆蓋等級評估為差,軟件信號測試如圖7:
《圖7舊位置信號》
使用NB-IoT測試儀在樓層下面走動,選擇RSRP/SINR均好的位置,覆蓋評估等級極好,安裝水表,數據成功上傳云端服務器,快速找到安裝位置。信號及軟件如圖8:
《圖8新位置信號》
《圖9 水表安裝位置》
物料網還是有不足的地方,需要進一步優化。
安裝一臺室內直放站立馬解決此問題