一、簡介
這個功能的主要目的是為信道分配功能提供有關每個空閑信道(TCH或SDCCH)的干擾信息。這個信息在信道分配期間用于為一個連接選擇一個合適的信道。
空閑信道的測量也對系統的干擾進行統計,給出一個小區的信道質量分析結果。這個結果能用于頻率規劃中的干擾評估。
二、背景
信道的質量是由無線鏈路上載波的信號強度和和信號的干擾所決定(C/I)。隨著干擾的增加信號質量會下降。每個正在工作的信道所受干擾的電平信息能夠被接收。當進行信道分配時,這個信息將會作為一個重要方面加入考慮條件之中。
在信道上的干擾信號變化可能是一個長期的干擾變化或者是一個短時的干擾變化,短的干擾變化可能由于同頻小區中信道被占用或釋放所引起的,長的干擾變化可能由不屬于蜂窩網絡的外界干擾所引起的。對于長的干擾變化,當一個信道空閑時對于一個特定的信道測量結果將會得到一個好的情況描述信息。對于短的干擾變化,在為分配提供一個較好可用信息之前測量要立即進行干擾評估并至少為一個呼叫提供一個上行鏈路的干擾的好的評估信息。
為了對將要被應用的信道提供一個干擾電平的評估值,在信道被分配去應用之前要測量所有空閑信道上的上行信號強度。
在上述的各種監視中,一個信道上的干擾電平是應用這個信道的連接質量的決定因素之一,因此,計算小區中信道的綜合質量的一種方法是監視和統計這個信道一的干擾電平。
三、如何實現本功能
通過應用空閑信道的測量網絡中的無線連接的綜合質量能夠被改善。對每個信道的分配,信道分配功能能夠應用由空閑信道測量得來的信息來分配一條最合適的信道?臻e信道的測量把每條空閑的信道分成五個不同的干擾等級,這五個等級包括了整個信號強度的測量范圍。干擾等級范圍決定了測量的精細程度。干擾的等級在每個小區中可采有默認值,也可對默值進行改變,所以測量的精細程度可以調節至在最好的狀態。例如,由于在總體上微蜂窩的載波信號強度較高,所以微蜂窩對干擾的容忍程度可能比效區或鄉村地區高。所以在設置干擾等級時可以適當提高其干擾等級是有益的,即是減小其測量精確度。
空閑信道測量功能能夠在每個小區中激活或禁止。它也能夠在每個小區上激活空閑信道的測量功能但不用于信道的分配,這時空閑信道測量功能只用于統計,從統計上可以看出每個小區上處于各個干擾等級的信道數。
注意:測量功能是在每個小區上進行的,當采用了跳頻功能時,不能夠統計出每一個特定頻率上的干擾信息。
四、簡要技術介紹
1、總則
當在一個小區中激活空閑信道測量功能,BTS將會對所有空閑信道連續執行信號強度的測量。在TCH和SDCCH信道上的測量與在激活的信令信道上的信號強度測量是用相同的方法。根據干擾電平的大小對信道進行排隊,并依據每個信道測量到的信號強度把信道分別放進相對應的五個干擾等級中。
在信道分配上,信道管理功能在選擇一個信道時把信道的干擾等級表的信息信為幫助信息。
2、運算法則
(1)基本運算法則
當一個信道被解閉時,它最初應該是被測量到的干擾電平最低,被放在干擾等級表中較好的位置。BTS將會整個信道空閑的時間內連續執行對信道上行鏈路的信號強度的測量,并把測量到的上行鏈路的干擾測量報告在最近的兩個SACCH周期后發送(如果參數INTAVE設置為1,一個測量報告將會在一個SACCH周期后發送)。在這之后,BTS僅在空閑信道在干擾等級中出現等級的變化時才會報告給BSC,如果空閑信道的干擾等級沒有變化BTS將不會送出信息至BSC。當BSC接收到信息后會把空閑信道放入相應的干擾等級中。
為決定一個信道上的干擾值,BTS將經過一定數量的SACCH周期時間后會對測量結果進行平均計算。這在每個SACCH周期中都要做,而取平均值的SACCH周期數由參數INTAVE來設置。
(2)干擾等級
每個小區能夠定義五個干擾等級。干擾等級在rxlev單元中取值范圍為0至63?捎伤膫參數LIMIT1 至 LIMIT4來設置干擾等級。這些參數定義了四個最低的干擾等級的上限。第一個干擾等級總是從LIMIT4+1從至63。注意四個參數有如下關系:
LIMIT1<LIMIT2<LIMIT3<LIMIT4
[attach]64835[/attach]
干擾等級之間的關系,干擾電平和測量的值由圖一中表示。
(3)信道釋放
在正常的釋放上,信道將會被放進與它在信道分配時的相同的干擾等級中。在不正常的釋放時,信道將會被放進比它分配時的干擾等級高一級的干擾等級中。例如,假設一個信道分配時處于干擾等級2,如果正常釋放,它將被放入干擾等級2之中;如果不正常釋放,它將會被放進干擾等級3中。
在一個信道釋放后,BTS將會把這個信道的上行鏈路干擾測量報告在最近的兩SACCH周期后送到BSC,然后閉開這個信道。
3、在CME20 R6.1附加的功能
CME 20 R6.1中,引入了雙速率信道功能。對于這些有兩速率功能的TRX/TRU,BTS分別在其半速率信道上測量其干擾。當計算一個由兩個半速率信道組成的全速率信道干擾電平時,BSC采用它的兩個半速率信道的干擾電平進行平均。
當一個半速率信道被釋放,同時與它相關的半速率信道空閑,這個被釋放的信道將會被放入它相關信道的相同干擾等級中。這不管與它相關的信道是正;蚴遣徽a尫拧
五、工程指南
1、總則
LIMITs (LIMIT1 至 LIMIT4)應該根據網絡中的干擾情況來進行調節。如果LIMITs 采用了默認值和STS數據中指示出干擾等級1中空閑信道最多(>~95 %),這說明了網絡中上行鏈路的干擾沒有問題。空閑信道測量功能在出現嚴重的臨時性干擾時可能要提高其性能。在跳頻和沒有跳頻的環境下都是推薦設置值ICMSTATE = ACTIVE。在一個小區中高干擾的信道,空閑信道測量可能防止高干擾的信道被分配。但必須對這個干擾源進行評估。
當這個功能開關置在ON時,空閑信道的干擾電平會發生一個輕微的變化。這是由于高干擾的信道沒有被使用,這在有空閑信道測量和沒有宣空閑信道測量的情況下都是一樣。所以有大量的空閑信道在高干擾等級內(2至5級的干擾等級中)。
當移動臺功率控制功能被使用時,這意味著在上行鏈路中的干擾電平將會被減小,與沒有功率控制的情況比較,干擾的分配可能也會被壓縮。
2、參數設置
LIMIT1:是最重要的參數。這個參數把空閑信道分成兩個主要部分,一部分是在干擾等級1中的空閑信道,它在信道分配中會被放在首位;一部分是處于干擾等級2至5的空閑信道。如果在干擾等級1中沒有空閑信道,那么在干擾等級2及以后中的空閑信道中分配。
這個功能的目的是提高個別呼叫的質量,這是通過對高干擾(在干擾等級2至5中的空閑信道)的空閑信道進行分類來實現的,這在信道管理功能中執行。這對弱信號的連接是非常重要的。一個很好的參數LIMIT1設置建議是最少從干擾等級1中分出5 至 10 %的高干擾空閑信道。在有高干擾電平的網絡中要特別重視更均勻在干擾等級中分配空閑信道。
LIMIT1 至 LIMIT4的默認值依據下列的干擾電平來設置:
[attach]64836[/attach]
例1:
假設在一個BSC中,參數LIMITs設置為默認值。當BSC評估出STS數據時,空閑信道將被分類,意義是空閑信道處于哪一個干擾等級是由下列條件決定的:
在這種情況下推薦使用參數LIMIT的默認值。這個設置將會從干擾等級1中區別出默認的高干擾信道。
[attach]64837[/attach]
例2:
當采用移動臺功率控制時,區分出干擾差低于110 dBm是更為重要。由于所有的信道被指配為rxlev=0 (110 dBm),干擾小于110 dBm的信道是不能區分出來的。把LIMIT1設置成一個較低的值是最有益的。例如,LIMIT1=2,這意味著干擾電平等于或小于108 dBm的空閑信道在分配中將會被列為首選信道。假設期望的信號強度值SSDES 是 88 dBm,BTS將會測量靠近小區邊界的MS的在88 dBm附近的信號強度。一旦MS被分配,它們將會經歷一個20 dB的C/I或者更好的值。
C 大約等于88 dBm,
I 小于等于108 dBm可得出C/I 大于等于20 dB.
對于長期的干擾,濾波器長度的影響可以忽略。當突然進來一個短突變的干擾,正好這個干擾來自同頻小區的某一個呼叫,這時濾波器的長度變得很重要。它的推薦值是INTAVE = 6。
六、參數
1、主要控制參數
LIMIT1 至 LIMIT4:規定空閑信道測量時各個干擾等級的范圍。每個參數定義各個干擾等級的最高值。這個參數在每個小區中都要定義。
INTAVE:BTS用于對一個信道計算其上行鏈路干擾值時所用的SACCH周期數。這個參數每個小區都要定義。
ICMSTATE:是BSC中應用空閑信道測量功能的狀態設置參數。它可設置為:ACTIVE(激活), PASSIVE (取消)或 NOALLOC(只用于統計)狀態。NOALLOC意義是空閑信道的功能只用于統計而不用于信道分配。
2、各種參數的取值范圍及默認值
[attach]64838[/attach]